Thermostatic Expansion Valve

Jenis TXV ada 2 yaitu:  Internal Equalizer dan External Equalizer


Perbedaan konstruksi TXV Internal Equalizer dan External Equalizer


Tekanan yang bekerja pada TXV

Pemasangan Sensing Bulb/Feeler Bulb TXV

 

Penyetelan Superheat (Superheat Setting) pada TXV

 

Komponen TXV (TXV Parts)


  1. arthok
    April 3, 2011 at 12:31 pm

    Wah, terima kasih bang hermawan atas sharing ilmunya, baru saya mengerti benar mengenai TXV, kalo ada artikel mengenai perancangan mesin refrigerasi bisa minta ga bang??salam kenal sebelumnya

  2. Hermawan
    April 3, 2011 at 9:19 pm

    sama2 bang Anthok,
    untuk perancangan dasar tentang sistem refrigerasi sebenarnya sudah mulai sy coba buat tutorialnya, tetapi mengingat waktu yg lebih fokus pada kerjaan jadinya ya tersendat2. 🙂

    Untuk beberapa tutorial sederhana bisa dilihat disini:
    http://www.facebook.com/photos.php?id=248636790171

    atau bisa disini:
    http://hvactutorial.wordpress.com/

  3. imron
    June 6, 2011 at 9:48 pm

    matursuwun kang hermawan, gara2 ada pertanyaan penguji tadi pagi jadi nemu blog nya ente…sip, terjawab sudah PR ku…
    tetep memberi manfaat kang dg bagi2 ilmunya

    • Hermawan
      June 6, 2011 at 10:29 pm

      Insya Allah mas, smoga bermanfaat

  4. June 17, 2011 at 7:52 am

    terimakasih atas penjelasannya mennambah ilmu untuk saya,

    kalaw boleh minta penjelasan tentang siklus reprigran di kontainer

    • Hermawan
      July 10, 2011 at 11:23 pm

      untuk siklus refrigerant di kontainer anda bisa lihat gambar yg saya posting disini:

  5. sabil
    July 17, 2012 at 8:55 pm

    Dear Mas Hermawan,
    Salam kenal dari saya, mas untuk type RC gimana ya prinsip kerjanya n dimana biasa distributornya?

    • Hermawan
      September 30, 2012 at 10:29 am

      salam kenal juga, maaf baru balas.
      yg bpk maksud RC dari product ALCO/Emerson. Cara kerjanya sama saja. untuk distributor saya kurang tau pak

  6. nano
    October 17, 2012 at 6:19 pm

    salam kenal mas ,
    tonase / kapasitas dalam expansi valve itu apa maksudnya dan bagaimana menentukan supaya pemakaiannya tepat sesuai dengan kebutuhan?

    • Hermawan
      November 17, 2012 at 1:31 pm

      yg dimaksud adalah TR (Tons of Refrigeration), adalah satuan jumlah kalor/panas seperti halnya btu/h atau kW.
      1TR = 12,000btu/h

      untuk menentukan ukuran TXV disesuaikan dengan cooling load-nya

      • suwirya
        December 12, 2015 at 2:13 pm

        Pak mau tanya, apa penyebab pipa setelah txv untuk chiller bisa block es, apa perlu seting txv’ny, kalau perlu bagai mana cara settingnnya?

      • Hermawan
        December 14, 2015 at 2:19 am

        karena tekanan kerja (evaporasi) berada di bawah titik beku air. Penyebabnya antara lain:
        1. terjadi penyumbatan di katup ekspansi (TXV).
        2. TXV Orifice terlalu kecil kapasitasnya.
        3. Aliran air/udara tidak lancar.
        4. Sistem kurang refrigerant.
        5. dll.

  7. June 13, 2016 at 4:04 am

    Selamat malam Pak Hermawan,
    Pak, apakah capiler tube yg patah bisa disambungkan lagi.?

    • Hermawan
      June 27, 2016 at 8:38 pm

      dalam kondisi darurat bisa saja disambung.

  1. No trackbacks yet.

Leave a reply to Hermawan Cancel reply